请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

新风系统之家

三个爸爸280s推荐
查看: 2892|回复: 0

成都新风安装实例分享

[复制链接]

6

主题

11

帖子

39

积分

新手上路

Rank: 1

积分
39
发表于 2017-11-17 11:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
成都这空气。。特别是冬天,就不说了吧。。而且个人感觉也许今后还会更差。。。莫得办法,暂时改变不了大环境,兼济不了天下,只好退而求其次,独善其身了。。

     3年前买了个大金的空净,大家也知道之前的大金,主要靠流光能、静电除尘,效果倒是蛮好,就是有臭氧。。。臭氧这玩意儿,对成年人呢,只要浓度不是太高,也就这样了。。。关键现在有了娃娃,究竟对娃娃的影响如何,说法很多,作为父母来说,毕竟不敢赌,加上家里又多了父母照顾孩子,人多了,肯定空气净化器不够用了,考虑到空气净化器增添不了室内的氧气,睡一晚上下来也难受,所以决定第二台机子上新风,暂时不考虑空气净化器。

     决定上新风了,问题就来了,已经装修好的房子,不能再用中央管道式的新风系统了,只有考虑壁挂式。

    壁挂式又怎么选择呢?风量、噪音(风机噪和风噪)、换气量、机器尺寸等几个之间,是一个相互牵扯的关系,要想换气量大,一般风量就得大,风量大,风噪就不太好控制,换气量大,机器尺寸一般也大,而且价格一般也更贵。。。所以要在面积、换气需求、噪音控制、性价比之间,找到一个相对平衡的点。         换气标准也是纷繁众多,有的一个小时单位面积换3次的,有的说换1次的。。。最终最终,决定按换1次来定,个人感觉应该1次已经足够了。   

    最终确定的指标是:1、换气量:先上客厅加餐厅,面积约30平米,刨掉一些家具、家电占的空间就算10平米,剩余20多平米,乘以净层高2.8米约60立方米;所以单位小时换气量最少要在60立方米以上;2、噪音:风噪在没装上只前只能看商家参数对比了,但电机应该考虑直流无刷的;3、进排气应该同时进行,也就是应该双风机,不能接受进排气交替进行的方式,新风废气循环交流通道很容易被打断;4、全热交换应该有;5、在相同换风量的情况下,尽可能体积更小一些,相对美观。6、净化原理采用HEPA,不考虑静电类。

      根据上边的这些指标设想。。。反复比较。其实个人也知道,世上哪有十全十美的好东西,没有最佳,只有次佳,只要以上指标大体能满足就可以。

    为避广告嫌疑,以下不发品牌,不发购买地址,也不帖内回复相关询问,以免广告嫌疑。。。

    最终终于选到基本基本满足想法的货,装上后也不失望,效果尚好。



   选到货以后,要考虑的是安装方位的问题,什么意思,为什么要考虑风口安装方位?


1.jpg

从这个图可以看出来,成都常年刮的是东北风,其中黄色线是雾霾严重的冬天的风向频率,冬天基本刮的都是东北风,也就是风从东北方向吹向市区。那么新风机的进风口是否该装在东北方向呢?亲,应该装在西南方向才对,为啥呢?装在上风口,灰尘脏污直接吹进进风口,哪怕你没开机,风和灰尘仍然在往里灌,滤网的耗损程度会加剧;我的新风机,进排风管道和口是一体的,中间用塑料片隔开的,如果装在东北方向,排风阻力也非常大。   装在西南方向的话,进风是倒吸回房间的状态,大的灰尘不会那么容易被吸进风机;排风是顺风而排,排风阻力没有。。。所以,最终选择安装方位是:开口朝西南。


再上一张地图版的风向频率玫瑰图:


2.jpg

打外墙注意安全,咨询一下懂这方面的人,选个相对合适的位置。

   我比较幸运的是,选的位置上边是楼上的错层阳台下,没有雨水倒灌之忧,连管道最外边的风雨帽都可以不要,当然,我还是装上了。。。。



     看看最终的效果:


3.jpg

体积比较小,长宽都只有40多CM。。。换风量60立方米每小时。。。一共五档,三档情况下基本没声音而风量足够。
功率18W,不高,过滤标准H11级,够了。
  

测试一下效果:

    开机、三档情况下,外边PM2.5近200,室内100多,测试面积是客厅加餐厅加一间卧室门开着,大概实际面积(扣除家具、家电占地面积)约在30来平方米,开机20分钟左右,PM2.5降到40左右。。。如果继续开,数值还会下降,至于最终到多少,没耐心继续测,就没关注了。。。插播一句,门窗全关闭且以往已经做过门窗缝隙密封。



4.jpg
下边这个图是管道里的一个电磁风阀。   管道口的风雨帽只是管雨水不落进管道里的,这个管道内的风阀是关机后自动关闭,防止虫虫蚊子等在关机时从管道爬进机器的,还是比较实用。。。

    当时没拍照片,只好借用马云家的商家图片了。。。





5.jpg

至于热交换效率,标的是温度交换70%左右,焓65%-80%,谁知道真实情况如何呢,这个也没法测不是?



    总体比较满意。。。。但是,安装过程略有失望,墙体太厚,用料有点足(5.12刚过时修的房子)打孔时花的时间太长,导致贴在墙面上防水的最终失效,水钻的水污损了一点墙面,造成乳胶漆脱落了一些。。。。此外,因为长、宽比较小,所以厚度就比其他的新风机要厚,标称是18CM。。。



    噪音、热交换、体积、性价比、风量,这几个因素间,基本找到了一个平衡的次优的选择。。。。OVER。。。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

北京家用新风机安装

北京新风系统安装论坛

Powered by Discuz! X3.3

( 鄂ICP 17025044 ) © Copyright 2015 - 2025

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.bjxfaz.com

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|北京家用新风系统安装 ( 鄂ICP 17025044 )

GMT+8, 2019-8-21 21:45 , Processed in 0.095483 second(s), 6 queries , File On.

快速回复 返回顶部 返回列表